V současné době je speciální napájecí kabel ADSS jako síťový kanál široce používán v komunikaci optickými vlákny v energetickém průmyslu. Díky velké kapacitě a dobrému výkonu proti rušení může komunikace optickými vlákny nejen uspokojit potřeby komunikace a automatizace v energetickém systému, ale také poskytnout společnosti nadbytečnou kapacitu.
Komunikace optickými vlákny může nejen zlepšit spolehlivost napájení, ale také získat dobré ekonomické výhody.
Jedná se o velmi ekonomický způsob kladení optického kabelu pomocí koridoru nadzemního elektrického vedení k nastavení na věži vedení.
V současné době existují dva hlavní typy optických kabelů v nadzemních přenosových vedeních: optický vláknový kompozitní pozemní kabel (OPGW) a samonosný optický kabel se všemi médii (ADSS).
OPGW se obvykle volí pro nově postavené elektrické vedení a ADSS se často používá pro vestavěné elektrické vedení.
Ve srovnání s OPGW má kabel ADSS malou investici. Může být nastaven za podmínek elektrického vedení bez výpadku proudu a jeho design, konstrukce a údržba jsou také pohodlnější. To bylo široce používáno v dokončeném elektrickém vedení.
Rozsah použití kabelu ADSS
Pro nové nebo již postavené přenosové linky 220 kV a vyšší a jako koridor komunikačního vedení, aby byla zajištěna shoda životnosti komunikačních vedení a přenosového vedení (více než 30 let), ze spolehlivosti komunikace optickými vlákny, konstrukce a údržba a tak dále, měli by inženýři zvolit OPGW, hlavní vedení 220 kv a vyšší přenosové vedení je nepříznivé zvolit kabel ADSS.
Pro zavedená přenosová vedení 220 kV a nižší, zejména komunikaci mezi regionální rozvodnou, lze uvažovat o kabelu ADSS.
Inženýři by měli nejprve zvážit spolehlivost kabelu ADSS na stávajících elektrických vedeních, vyhodnotit dobu chodu elektrického vedení, stupeň stárnutí věží, původní konstrukční normy a další podmínky, aby bylo možné určit proveditelnost.
Vzhledem k tomu, že technické předpisy pro konstrukci elektrického vedení byly v průběhu let pozměňovány, upravovány a doplňovány, je obtížné zkontrolovat pevnost věže elektrického vedení, která je v provozu po mnoho let, což se stává klíčovým problémem při zřizování ADSS optický kabel.
Obecným principem je neovlivnit bezpečný provoz elektrického vedení, nesnižovat spolehlivost premisy, lze nastavit kabel ADSS.
Autor proto navrhuje, aby byl kabel ADSS nastaven co nejvíce, aby bylo možné zvolit silové vedení s lepšími podmínkami věže.
Pokud jde o produkty, v současné době má domácí kabelové produkty ADSS a inspekční standardy, jako je národní standard GB / T18899 zcela střední kabel pro zasílání zpráv a standardní energetický průmysl DL / T788 zcela střední kabel pro posly, hlavní mezinárodní IEEE P1222 -" všechny střední messenger pro kabel trolejového vedení IEEE standard (návrh) a specifikace IEC60794-4 - kabelová část 4: body podél kabelu vztyčení elektrického vedení.
Ve strojírenství, domácí elektrické energetice standard DL / T5344 přijetí elektrické energie optické vlákno komunikační inženýrství a DL / T767 celý střední messenger kabel (ADSS) s pantem hardware technické podmínky a zkušební metody, ale zatím není zralý a efektivní pro Předpisy / postupy a specifikace pro konstrukci kabelových vedení ADSS, takže návrh instalace kabelů ADSS, pouze s odkazem na aktuální energetický standard DL / T5092" technický předpis pro návrh venkovních přenosových vedení 110-500 kv" ;.
Dva, výběr kabelu ADSS
(1) Konstrukce kabelu z optických vláken ADSS
STRUKTURA kabelů z optických vláken ADSS je rozdělena do dvou kategorií: trubka středního paprsku a trubice paprskového svazku vrstev. Kromě některých elektrických vedení s dobrými podmínkami ve všech aspektech by měly být obecně vybrány kabely z optických vláken ADSS s vrstvenou lankovou svazkovou trubkovou strukturou.
Optické vlákno v kabelu ADSS se zavádí do trubice paprsku ve zvlněném tvaru a poté se trubice paprsku zkroutí, aby se vytvořila zkroucená zbytková délka. Optické vlákno má příslušnou zbytkovou délku, která zajišťuje, že optické vlákno není namáháno, když je kabel pod normálním pracovním mechanickým zatížením (jmenovitě konstrukce s nulovým napětím optického vlákna), a nezvýší ztrátu optického vlákna.
(2) ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI ADSS
Typy kabelů ADSS si jako první vyberou požadavky na elektrický výkon, konkrétně ADSS jsou prostor o velikosti indukovaného elektrického pole (potenciálu), protože kabel ADSS pracuje v blízkosti vedení vysokého napětí, elektromagnetických polí obklopujících prostor, optických vláken Kabel na kapacitní vazbu kabelu mezi vodiči a zemí v poloze potenciálu prostoru, kvůli mlze, rosě nebo slabému dešti, smočte špínu odporu na povrchu vnějšího pláště kabelu a vytvořte vrstvu.
Při působení vesmírného potenciálu má proudění pláště mezi povrchem optického kabelu na uzemňovacím zařízení věže proud, aktuální horečku způsobenou odpařováním vlhkosti, tvoří malou část povrchu suché zóny vnějšího pláště optického kabelu, blokování proudu, když je suché, s potenciálem dosáhnout určité výšky, se stalo od elektrického oblouku, to je suchý oblouk.
Teplo, které generuje, může způsobit, že zesítěný polymer postupně ztratí svou vazebnou sílu a vytvoří korozi a plášť se roztaví do otvorů.
Tento jev nebo porucha se nazývá koroze pláště nebo elektrické značení, což může v závažných případech vést k rozbití kabelu.
Typ vnějšího pláště použitého v ADSS závisí na prostorovém potenciálu místa instalace kabelu a souvisí s napěťovou třídou elektrického vedení, konstrukce věže, uspořádání vodičů a fázového uspořádání atd.