+8618657514717

Diskuse o problému uzemnění vysokonapěťového kabelu

Jan 09, 2021

Měděný štít a ocelové pancéřování vysokonapěťového napájecího kabelu musí být obecně uzemněny. Jaký je rozdíl mezi uzemněním na obou koncích a uzemněním na jednom konci?

Lze ocelové pancéřování a měděné stínění při svařování konců kabelů svařovat?

Mohou být ocelové pancéřování a měděný štít svařeny dohromady při výrobě středního konce kabelu?

Více než 35 kv vysokonapěťový kabel pro jednožilový kabel, jednožilový kabel v napájení, může vytvářet indukované napětí ve stínění, pokud na obou koncích stínění a uzemnění bude mezi zemí vytvořen štít a smyčka, bude produkovat indukovaný proud , stínění kabelu vrstva bude horečka, ztráta energie, ovlivnit normální provoz linky, aby se zabránilo vzniku tohoto jevu, s metodou uzemněné na jednom konci, obvykle, když je linka velmi dlouhá také lze použít v neutrálním uzemnění a křížovém propojení atd.

Při výrobě konce kabelu jsou ocelové pancéřování a měděný štít svařeny a uzemněny samostatně, aby se usnadnila kontrola vnitřního stínění kabelu. Během kontroly vnitřního stínění kabelu je mezi ocelové brnění a měděné stínění přivedeno napětí. Pokud vydrží určité napětí, je vnitřní štít neporušený.

Pokud takový požadavek neexistuje, lze ocelové pancéřování a měděný štít uzemnit společně bez testování vnitřního pláště kabelu (uzemnění prosazujeme po samostatných vodičích).

Proč vysokonapěťové jednožilové XLPE izolované napájecí kabely vyžadují speciální uzemňovací metodu?

Předpisy týkající se bezpečnosti napájení: 35 kV a nižší než napěťová úroveň kabelů jsou uzemněny na obou koncích, je to proto, že většina z těchto kabelů jsou třížilové kabely, za normálního provozu přes celkový proud přes tři žíly

A je nula, mimo hliníkový plášť nebo kovový štít v podstatě nedochází k žádnému toku, takže v podstatě na obou koncích hliníkového pláště nebo kovového štítu není indukované napětí, takže přes hliníkový plášť nebo kovový štít nebude proudit žádný indukovaný proud. poté, co jsou oba konce uzemněny.

Ale když napětí překročí 35 kV, většina jednožilového kabelu, vztah mezi drátovým jádrem jednožilového kabelu a kovovým štítem, lze považovat za primární vinutí transformátoru.

Když jednožilový kabelový vodič prochází proudem, budou tam magnetické siločáry zesítěné hliníkovou obálkou nebo vrstvou kovového stínění, takže se jeho dva konce budou jevit jako indukované napětí.

Délka kabelového vedení s velikostí indukovaného napětí je úměrná proudu procházejícím vodičem, a pokud je kabel velmi dlouhý, indukční napětí na plášti se sčítá se stupněm ohrožení osobní bezpečnosti, došlo k poruše vedení a provozní přepětí nebo úder blesku, stínění vytvoří vysoké indukční napětí a může dokonce poškodit izolaci pláště.

V tomto okamžiku, pokud bude závěsný hliníkový obal nebo tři navzájem spojeny na obou koncích kovové stínící vrstvy, hliníkový vak nebo kovová stínící vrstva se objeví hodně v oběhu, hodnota jádra síťového proudu 50% - 95 %, ztráta formy, obal nebo hliníková kovová stínící vrstva za tepla, nejen že plýtvají spoustou energie, snižují nosnost kabelu a urychlují stárnutí izolace kabelu, takže jednožilový kabel by neměl být uzemněn na oba konce.

[V několika případech (například krátký kabel nebo nosič světla) mohou být dva konce hliníkového opláštění nebo kovového stínění vzájemně spojeny třikrát. Pokud však jeden konec hliníkového pláště nebo kovového štítu není uzemněn, následují následující problémy:

Když je bleskový proud nebo přepěťová vlna podél toku jádra, vlivem vysokého napětí bude kabelový hliníkový obal nebo uzemňovací svorka kovového stínění; zkrat systému, zkratový proud protéká jádrem drátu, hliníkovým obalem kabelu nebo izolovaným koncem kovového stínění, může se také objevit vyšší indukované napětí, frekvence napájení na izolaci vnějšího pláště kabelu nemůže nést roli přepětí a poškozený, povede k vícebodovému uzemnění, vytvoří oběh. Proto při použití uzemnění připojeného na jednom konci je třeba přijmout opatření k omezení přepětí na plášti, pokud by instalace měla být podle jiné situace vedení,

Podle principu hospodárnosti a racionality v hliníkovém vaku nebo určité poloze kovové stínící vrstvy se používá speciální způsob připojení a uzemnění a instalace chrániče pláště současně, aby se zabránilo poškození izolace pláště kabelu. Proto by instalace vysokonapěťového kabelového vedení měla být podle kódů GB50217-1994 pro návrh elektrického napájecího kabelu jednožilovým kovovým pláštěm kabelu jen trochu uzemněna, malý kovový plášť indukovaného napětí by neměl přesáhnout 50-100 - v neprovádět žádný kontakt s kovovým pláštěm bezpečnostní opatření menší než 50 V, například přijímat účinná opatření,

Nesmí být větší než 100 v) a řešit izolaci. Pokud je napětí vyšší než pravidla, měl by se kovový plášť po odstupňované izolaci nebo izolaci použít k připojení do kříženého propojovacího vedení. Aby se snížilo jednožilové kabelové vedení v blízkosti indukovaného napětí pomocného kabelu a komunikačního kabelu, měli byste se pokusit přijmout připojení k internetu. Délka kabelu není dlouhá, lze použít jednobodové uzemnění. Z důvodu ochrany izolace pláště kabelu by mělo být na konec chrániče namontováno bez uzemnění.



Odeslat dotaz